PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线]   
PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。
PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。
N线是中性线,这个大家都清楚,就不说了。
PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,
所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质
不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的
PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。
所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险。
按照GB9089.2的规定:保护导体(PE导体)是为满足某些需要,用来与下列任一部件作电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。中性导体(N导体)是与系统中性点连接并能起传输电能作用的导体。
可见,N线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生。
在实际实用中,人们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。