电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1302|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

这样的“电工作业混乱”该如何避免?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-19 21:05:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路主一、主二保护通道告警……
值班室调度电话中断……
值班员不熟悉设备,未能及时分析判断故障原因,对故障判断不清,汇报含糊……
维护人员对设备运行状态及运行情况不熟悉……
现场应急处置组织不力,值班管理混乱……
………………
究竟发生了什么?
故障点在哪?
暴露出什么问题?
又该如何防范?
近日,查阅资料发现一起典型事件值得深思:某电场发生了一起 220kV线路主一、主二保护通道 1和系统调度电话中断的事件。后经检查发现系通信室高频开关电源柜Ⅱ失电所致。
先理一理事件脉络:通信电源系统中的高频开关Ⅱ柜底部接地铜排铜鼻子螺栓未拧紧→→雷电导致高频开关电源柜进线交流开关跳闸(380V 配电盘通信电源两路交流输入总开关跳闸)→→交流失电(电源模块损坏)→→蓄电池电量耗尽→→220kV线路主一、主二保护通道 1和系统调度电话中断。
从通信电源原理看:通信室高频电源开关柜通过380V配电室两路电源对其供电。正常运行情况下,交流电源一进线电源空开及接触器合闸工作,交流电源二进线电源空开合闸、接触器断开备用。交流电源正常运行情况下同时对蓄电池进线浮充电,保证蓄电池可靠备用。交流一路电源失电时,经延时,交流电源二接触器吸合对高频电源开关Ⅱ供电。若两路交流电源均失电的情况下,蓄电池自动对所带负荷供电,且至少能保证持续供电时间(一般8小时以上)。
该事件背后深层次的问题是什么?
一是人员对设备不熟悉。在监控系统发出主一、主二保护 1 通道告警信号后,现场人员不知道光纤保护双通道运行方式,长时间分析排查不出故障点,导致故障排查拖延时间较长。二是人员专业技术技能不足。现场人员对运行设备不熟悉,不知道通信系统巡检重点和要求,对事故处理流程不熟悉。三是通信设备运行监视不到位。电厂自身对二次设备的运维管理基本依赖外委维护单位,现场工作基本处于缺失状态。现场未开展设备日常巡视工作,通信高频开关电源Ⅱ交流失电情况一直未能发现,导致所接蓄电池电量耗尽。发生故障时,电厂无专业人员进行检查处理,只能等待施工单位及设备厂家到现场,导致简单故障排查处理拖延较长时间。四是涉网二次设备异常时,应急处置组织不力,内部组织管理混乱。电厂对调度运行管理规定理解不熟悉,电场当值值长在发生故障时,擅自带领人员到现场检查设备,值班调度电话无人接听。发生故障时不知如何应对处置,慌乱找不到头绪,难以达到正确处置的效果。
这样的“电工作业混乱”该如何避免?
类似的问题又该如何防范?
一是做好二次相关设备的运行维护管理,运维人员认真开展二次设备日常巡检及定检工作,做好现场检查记录,发现异常及时汇报、处理;二是深刻认识事件的严重性,严格执行调度相关规定,切实提高严格执行调度纪律的意识和执行力;三是结合设备实际及电网通报的事件进行反思和事故预想,让运维人员参加掌握事故处理的过程,提高事故分析和处理能力。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 14:43

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表