[复制链接]
发表于 2021-5-6 21:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实中,很多电工师傅面对不好维修的跳闸,最常用的就是火零线对调,有的时候确实能立竿见影,对调以后漏保确实不再跳闸了。为什么会这样呢?有很多电工师傅会做,但是不一定说出来具体原理。这里我根据多年的经验谈谈这个问题。
圈里蓝色线为零线接在火线端了
3.jpg
常见的电线漏电都是因为电线对地绝缘电阻变小,对地漏电电流增大引起的漏保跳闸。电线的绝缘层一般都是聚氯乙烯塑料,它对中低电压有比较好的绝缘性能,绝缘层品质也分三六九等,任何东西都是一分钱一分货,它的好坏决定电线对地绝缘电阻大小。
所以它的绝缘性能是非常重要的,一般来说绝缘层韧性好,防水防潮性能就好,绝缘也好,如果掺杂的杂质多,会有裂缝,气泡,甚至水分,遇到水很快就漏电了。绝缘层漏电也是一个比较深奥的问题,网上有详细资料。
下图中这个护套线是路灯用的电线,根据手感测试,质量也是可以的,但是穿线管埋在地下,穿线管接头没做防水措施,所以早就进水了,因此电线长期泡在水里,时间长了也就漏电了,只是漏电的程度不是很严重。
2.jpg
仔细观察护套线有一半黑,一半白,黑色的一侧是火线,白色的一侧是零线,其实黑色的一侧不是烧的,是漏电和水的侵蚀引起的变色。
火线对地电压高,本身就容易漏电,火线的电子也经过绝缘层缝隙向水里流动,同时水里的电子也经过绝缘层的裂缝向火线渗透。
经过检测,这根线对地绝缘电阻不是很差,是有一些漏电,但是漏电电流应该不大,所以不会引起高温。线变色是电线通电以后,经过一系列的物理与化学反应,线皮就变黑了
因为零线对地电压为0,彼此之间没有电位差,所以电流不会流动,或者流动很小。所以零线的绝缘层一直没有受到破坏,如果绝缘层不被破坏,零线对地一般不会漏电。
零线与地线其实就是一根分出来的,彼此没有电压差,即使是其他一些供电系统的零线与地线也是接近的。
1.jpg
因为火零线对地电压的区别,产生的损害程度不同,火线比零线受到的损害严重的多,所以护套线两侧的线色也是不同的。因此我们看到变色的这段,一侧明显还保持白色的是零线,黑色的是火线。
如果把变色的火线改接零线,没变色的零线改接火线,此时火线对地绝缘电阻就提高了很多,而有些漏电的零线即使有一些漏电,但是它与大地电位相同,向大地漏电的电流很小。这样对调以后的线路因为漏电电流很小,不会影响漏电保护器的正常工作,所以漏保不会再跳闸了。
通过以上所述,看得出有两个因素使对调以后的漏保不再跳闸。①漏电的线对地电位差变小,漏电电流也变小②对调以后火线对地绝缘电阻升高,漏电电流也变得很小。因此漏电保护器不会再跳闸了。但是这对部分线路稍微有点潮湿的线路有一些作用,可能以后不再跳闸了。如果对穿线管里有水的情况下,对调以后不久火线对地漏电逐步增加,漏电保护器还是会跳闸的,这只是时间问题。所以对穿线管进水的一定排水,不排水只对调线头也是只管一时半会。