施耐德接触器Q7跟Q5的线圈绕法有什么区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-17 20:40:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施耐德接触器Q7跟Q5的线圈绕法有什么区别?
★施耐德接触器Q7与Q5的线圈绕法没有什么区别。施耐德交流系列产品中的不同电压,其线圈的匝数不一样,线圈的漆包线的截面积大小不一样。无论你的电压高低,它只是用A1、A2代替两个接线端子。
★它的接线端子当通电,使交流接触器的电磁线圈通得电后,电磁线圈中流过的电流产生磁场,使铁芯产生足够大的吸力,克服弹簧的反作用力,将衔铁吸合通过传动机构带动三对主触点和辅助常开触点闭合,辅助常闭触点断开。当接触器线圈断电或电压显著下降时,由于电磁吸力消失或过小,衔铁在弹簧作用力下带动各触头,恢复到原始状态。
施耐德接触器Q7跟Q5的线圈绕法有什么区别?
★施耐德的系列品牌交流接触器太多,常用的交流接触器有220伏的,也有380伏的。这里我们来看一下这接触器线圈的参数,接触器线圈的参数有由A1、A2分别代表的是线圈的两个接线柱,然后这有一个380伏,它说的是线圈的电压。然后我们来看一下,它这里还有一个Q5的标志。而220伏的也是有一个M5的标志,很多的新手电工不知道这是什么意思。今天我们就讲解一下这个Q5、M5还有Q7到底是什么意思?
施耐德接触器Q7跟Q5的线圈绕法有什么区别?
首先我们来看一下这个Q5的Q分别代表的是什么含义?也就字母,如果我们来看一下线圈的电压,如果带B的字母代表的是24V的电压,如果字母是C的为36V电压,字母是D的是42V,字母是E的是48V,字母是F的是110V,字母M是电压220V所以交流接触器在线圈的中间标注一个字母M。有的在M旁边再标注一个数字5,此时5代表是50Hz频率下使用。
而P字母代表电压为230V,U代表是240V,Q代表电压为380V,所有常见的380V交流接触器的接线端子自中间标注一个字母Q。除此之外在字母Q旁边还有一个数字5(Q5),5此时代表是50Hz,如果是数字6,则代表是60Hz,如果是7数字则代表是代表50/60Hz通用。
字母V代表是400V,字母R代表是440V,S代表是500V,字母Y代表是660V。
★常见的施耐德交流接触器型号含义见下图表所示。