电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1171|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一次IM153-2FO模块损坏引发的DP从站掉线故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-24 18:06:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
       2021年4月15日中班22时54分,我厂轧钢二车间所有轧机突然停车,经检查确认为轧线远程站网络掉线导致,随后排查网络掉线的原因,最终确认是由于C9远程站内部的IM153-2FO接口模块损坏导致,更换模块后于16日夜班1:04分恢复轧线网络(处理网络故障耗时130分钟),但由于轧机上全线卡钢,处理完废钢后(处理废钢耗时100分钟),于2:44分恢复生产,以上共计影响生产230分钟(其中15日中班96分钟,16日夜班134分钟)。 本次事故经过及原因分析如下:
二、事故经过及原因
      1、C9远程站内部IM153-2FO接口模块损坏是导致本次故障的直接原因。
      2、二车间轧线C1-C10共计10个远程站的DP网络是由2条PCF光纤组成的,第1条是C1-C2-C5-C6-C3-C4,第2条是C10-C7-C8-C9,两条PCF光纤汇合后进入光电转换OBT模块后转换成电信号,再汇入CPU模块进行读取。技术人员到厂后发现OBT模块是指示灯异常,于是更换OBT模块,此时第1条可以连上,液压站和稀油站可以启动,但只要把第2条PCF光纤插入OBT模块后,就会第1条的网络掉线,随即开始排查第2条内部的4个远程站,首先确认4根PCF光纤未断,然后逐个排查4个IM153-2FO模块,排查到最后一个C9远程站的IM153-2FO模块时,发现其内部自行发光异常,于是更换模块,此时第2条网络也连通了,同时不会影响第1条网络,此时故障排查完毕,共计耗时130分钟。因二车间之前没有出现过此种类型的网络故障(之前出现的都是PCF光纤线断或者头子损坏导致),技术人员欠缺处理经验是本次排查时间较长的主要原因。
3、16日夜班1:04分网络故障处理完成后,轧机割除废钢及装配导卫时间耗时100分钟是本次故障用时较长的次要原因。
三、纠正预防措施+后续改造内容
      1、因轧线PCF光纤组成的DP网络用时已接近10年,共出现过3-4次3个小时左右的故障,由于西门子的PCF光纤及其接头出现问题后,排查起来比较困难,故计划对其进行改造,彻底杜绝此类故障的发生。
      2、改造内容如下:把PCF光纤更换成DP网线(300米左右),把IM153-2FO接口模块更换成IM153-1DP接口模块(10块),使用10个DP接头进行连接。4月底前把DP网线敷设完成,待IM153-1DP接口模块(一车间中修计划15个,已签合同,5月中旬回厂)回厂后利用二车间8-10小时定修进行改造(其中网络改造用时至少为3小时,此时轧机无法进行换辊)。
      3、TM153-2FO与IM153-1的排除处理过程不大一样,请大家谨慎选择PCF光纤及IM153-2FO通讯模块。
改造后硬件最新配置截图(CPU416-2+10套ET200M):
一次IM153-2FO模块损坏引发的DP从站掉线故障
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 12:13

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表